请高手回答!急!
wuzzzhui1980
2007年04月03日 16:25:44
只看楼主

现场120平方电缆短路,上端400A塑壳开关未跳,(灭弧部分黑了)变压器前金属黄片未融化(2个250A并放),250KVA变压器高低压间被击穿,变压器上的跌落式开关跳两项,什么原因把变压器击穿了呢?谁能分析一下~

现场120平方电缆短路,上端400A塑壳开关未跳,(灭弧部分黑了)变压器前金属黄片未融化(2个250A并放),250KVA变压器高低压间被击穿,变压器上的跌落式开关跳两项,什么原因把变压器击穿了呢?谁能分析一下~
免费打赏
yangchungounchen
2007年04月03日 17:31:15
2楼
我估计是你用的是延时的逆壳开关,在短路时的冲击电流在极短的时间内装高低压击穿,这时短路已自行解除.不知对不对,请高手回答
回复
wuzzzhui1980
2007年04月20日 11:04:03
3楼
用的是短路瞬断的塑壳断路器,A特性的
回复
wuzzzhui1980
2007年04月20日 11:08:29
4楼
多大的短路电流能把变压器的绝缘击穿呢?变压器厂的技术人员说,是变比的10倍.即10/4X10=25KA,但是250KVA变压器出口短路电流都不到20KA,这样的短路电流怎么能把变压器的绝缘击穿呢?是不是变压器是旧,或是有质量问题呢?
回复