当时是个三相电表箱,我碰到过三相电表反转的问题,有的电表而且接地线和不接地线时转速还不一样,还有转速较慢等情况。检查线路接线什么的都没问题,不知道怎么回事,请大家讨论一下!

当时是个三相电表箱,我碰到过三相电表反转的问题,有的电表而且接地线和不接地线时转速还不一样,还有转速较慢等情况。检查线路接线什么的都没问题,不知道怎么回事,请大家讨论一下!
免费打赏
feidankt66
2007年04月04日 10:25:37
2楼
请在仔细检查电表的电压线和电流线,是否有CT?着重检查CT的二次出线的极性!!同时看是否把PE线当做N线接入N线端了?在者N线是否断线或接触不良?以上仅供参考。
回复
whwy2
2007年04月04日 10:53:13
3楼
在主要2楼所说的问题时,还要查清楚电压和电流也要是同一相序的问题。即1#、3#端子接A相电流回路,2#端子必须接A相电压,以此类推。我以前也遇到过这种问题的,但冷静处理,把线路查清楚,是可以解决的。
回复
wxdchgs
2007年04月04日 14:49:36
4楼

确实。应当仔细分析,是二元件还是三元件表,有没有特殊的单相负荷等等。“冷静处理,把线路查清楚,是可以解决的”。
回复
woniu888
2007年04月04日 20:18:12
5楼
肯定是接线的错误!!
要仔细检查每一相的电流线的方向!哪怕错了一个就会出现楼主说的情况!
回复
zjd04dq
2007年04月05日 02:00:02
6楼
回复
whb9501
2007年04月05日 13:06:11
7楼
回复
menglianqiang
2007年04月05日 16:54:42
8楼
回复
xlsfc
2007年04月05日 19:33:47
9楼
就是接线错误,电表的接线端子的盖上都有接线图,你按照接线图仔细地检查,就会查出问题原因
回复
83128310
2007年04月06日 21:31:37
10楼
回复
xx_691214
2007年04月18日 17:30:28
11楼
正常,不用大惊小怪的.