三相电表反转
lao-hu-008
lao-hu-008 Lv.2
2007年04月03日 23:53:53
只看楼主

当时是个三相电表箱,我碰到过三相电表反转的问题,有的电表而且接地线和不接地线时转速还不一样,还有转速较慢等情况。检查线路接线什么的都没问题,不知道怎么回事,请大家讨论一下!

当时是个三相电表箱,我碰到过三相电表反转的问题,有的电表而且接地线和不接地线时转速还不一样,还有转速较慢等情况。检查线路接线什么的都没问题,不知道怎么回事,请大家讨论一下!
免费打赏
duyouta
2007年04月18日 20:45:50
12楼


三相四线有功电能表计量不平衡电流,我从未听说过也没见过使用焊机会反转,楼上的能不能说详细点,凭什么会反转???
回复
luys668
2007年04月19日 02:18:50
13楼
互感器的一次端的线是有方向性的,会不会有关?
回复
hdzh
2007年04月21日 13:52:43
14楼
电度表反转是电源线接反了,(最有可能是B相反了),一般机械表258是ABC的进线
回复
zheng630908
2007年04月22日 22:16:02
15楼
好,不用负电费啦,不接地线.是在用3相不平蘅或单相用电,
回复
chym0822
2007年04月23日 02:21:42
16楼
测量一下相量就知道了,把测量情况告诉我,我告诉你哪儿接错了。
回复
langlihao2005
2007年04月23日 19:31:00
17楼
首先检查是不是接线错误,检查接线是不是1#、3#、5#进线,2#、4#、6#是出线。若不是就把他们改过来就可以了;若不是检查CT的二次出线的极性!!同时看是否把PE线当做N线接入N线端了
回复
wdl84106@co163
2007年04月23日 20:09:56
18楼
ding
回复
xmlhg66
2007年04月23日 21:08:31
19楼
无功补偿不够也有可能反转.在有按照2楼说的检查一遍.
回复
xx_691214
2007年04月24日 09:54:02
20楼
回12楼:因电焊机是一种特殊的变压器.功率因数低,当小于0.5时电表反转,当等于0.5时电表不转,当大于0.5时电表正转.你去现场亲自做一下就知道了----------当电焊机空载时电表反转,加载时电表正转.
回复
hubeixp
2007年04月24日 15:26:51
21楼
这个问题以前还没考虑过,谢谢各位作答
回复

相关推荐