5层办公楼,体积小于10000立米,根据《建筑设计防火规范》8.3.3规定此办公楼可不设消火栓,应设消防卷盘,那么卷盘的数量怎么确定,充实水柱怎么确定,需不需要设消防水箱,此建筑为临时高压,我觉得既然不设消火栓,那么消防水箱也不必设,还有卷盘用水计不计入消防用水量,请指教 。
5层办公楼,体积小于10000立米,根据《建筑设计防火规范》8.3.3规定此办公楼可不设消火栓,应设消防卷盘,那么卷盘的数量怎么确定,充实水柱怎么确定,需不需要设消防水箱,此建筑为临时高压,我觉得既然不设消火栓,那么消防水箱也不必设,还有卷盘用水计不计入消防用水量,请指教 。
2楼
对的,
上海地方规范:
消防软管卷盘的布置应保证一股水流能达到室内地面任何部位,其安装高度应便于取用。
消防软管卷盘可与室内消火栓给水管道连接,也可与生活给水管道连接。
回复
3楼
如果一股水流不能达到任何部位,是不是就得设两支,还有你只说是上海,其他地区呢
回复
4楼
低于规范第8.3.1条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘,
回复
5楼
就不设置好了
回复
6楼
你那是那一年的规范??是办公楼、、面积近10000方了吧、、消火栓可以不设吗??
消防卷盘好象是高层建筑才用的吧、、、、
回复
7楼
我觉得应该看看该办公楼的性质了吧!不能一概而论吧!
回复
8楼
办公楼有没有做中央空调呢,如果有做的话,肯定要上喷淋了
回复