公司新建一办公楼,四层,采用新风加风机盘管系统,每层单独设置一台特灵吊顶式新风机组,风量2,500CMH左右,通过共用新风道从屋面取新风,原来设计有一台屋顶式送风机,往新风道里送风,但运行后发现噪音太大,遂将送风机拆除,单靠各楼层的新风机组吸入新风。现在又发现新风机组的过滤器检修空间不够,无法从侧面抽出更换,遂考虑去掉新风机组里的过滤器,改为在总新风道上加一个可抽出式过滤器,不知道有没有人用过这样的产品,各位认为可行吗?
公司新建一办公楼,四层,采用新风加风机盘管系统,每层单独设置一台特灵吊顶式新风机组,风量2,500CMH左右,通过共用新风道从屋面取新风,原来设计有一台屋顶式送风机,往新风道里送风,但运行后发现噪音太大,遂将送风机拆除,单靠各楼层的新风机组吸入新风。现在又发现新风机组的过滤器检修空间不够,无法从侧面抽出更换,遂考虑去掉新风机组里的过滤器,改为在总新风道上加一个可抽出式过滤器,不知道有没有人用过这样的产品,各位认为可行吗?
2楼
个人意见:总风道上本来就要加过滤器。单靠机组的不行。另外。新风机组的过滤网改动一下抽出方向也办不到的话。那也没有办法了。
回复
3楼
多谢lvbin,现在的问题就是无法改动抽出方向,因为特灵的这种机组只在一面留了过滤器的抽出检修面板,而且还是和冷冻水的接口在同一侧,接管时如果不注意就很容易挡住过滤器的检修面板,感觉特灵的这种设计也是很欠考虑。机组的质量也实在不敢恭维,还有售后服务。。。。。
回复
4楼
可以从你的设计中得到教训,使用设备一定要熟悉设备。
回复
5楼
值得学习,施工中尤其要注意,我也碰到过类似的情况,滤网抽不出来,业主天天叫,请设备厂商过来要收费,售服不咋的,好不容易来了转一圈就走了,也没整出啥名堂,后来还是兄弟们硬凿下来的,吃了不少苦头
回复
6楼
这样凑合也可以用。
回复
7楼
4楼说得很对,如果用的是不太熟悉的设备,一定要仔细审查相关原本,资料,多和厂家沟通,要不然一些看似无关紧要的细节,到施工结束后就会变成非常大的麻烦。这个项目用的英飞的RSC型号的屋顶送风机,估计原来设计院怕四台新风机共用风道导致新风量不足,所以考虑设置送风机补偿新风机的压头,但是实际使用中发现噪音很大,我考虑一个是这种屋顶送风机主要用在工业厂房等大空间场合,另外风机串连使用可能也会产生额外的噪音,不知大家有没有类似的经验?
回复
8楼
朋友们好:
我单位从事通风管道制作安装(镀锌板、不锈钢板)工程以有十多年的丰富经验,公司引进了成套的风管加工设备,承接大、中、小型通风及净化工程,包料、包清工均可。欢迎洽谈、合作。
如想对我单位进一步了解,可在Google或百度直接搜索北京泛友通风公司即可。
北京泛友通风公司
李先生:13366858789
E-mail: tongzhoulihua@hotmail.com
回复
9楼
对于过滤器更换的问题,我初步考虑在屋面上做一台除效过滤器箱(室内没有空间了)。这样过滤器可以选截面积大一点的,减小面风速,减小阻力损失,再在过滤箱上设检修门,方便将来过滤器更换,防水效果也会好一些。现在新风机上的过滤器,只能一小段一小段的用切割机割掉了,麻烦哪!前面不是我做的设计和施工,我不幸的被抓来收尾,满目疮痍,惨!
回复