请问下 高层的强弱电井尺寸怎么确定 有木有规范

请问下 高层的强弱电井尺寸怎么确定 有木有规范
免费打赏
xwq067016_tmzx
2012年09月19日 13:31:51
2楼
有:民用建筑设计通则 GB 50352一2005
8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求
1 高层建筑电气竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.80m;
2 高层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.60m;多层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.35m;
但那是最小值 实际往往不止那么大