【讨论】关于户式独立供暖的工作水压问题
hawkeyer
hawkeyer Lv.3
2012年09月19日 10:23:06
来自于采暖供热
只看楼主

目前常规的户式独立供暖一般为燃气壁挂锅炉,或者热泵系统。其工作水压一般都在0.2MPa左右,一般都不超过0.3MPa。虽然说是闭式循环,在去除管道阻力的情况下,但是在系统设计时需要考虑层高么?这样的工作压力和层高有没有影响?[ 本帖最后由 hawkeyer 于 2012-10-10 13:54 编辑 ]

目前常规的户式独立供暖一般为燃气壁挂锅炉,或者热泵系统。其工作水压一般都在0.2MPa左右,一般都不超过0.3MPa。虽然说是闭式循环,在去除管道阻力的情况下,但是在系统设计时需要考虑层高么?这样的工作压力和层高有没有影响?

[ 本帖最后由 hawkeyer 于 2012-10-10 13:54 编辑 ]
免费打赏
hongliu20032001
2012年09月20日 22:03:38
2楼
楼主说的工作压力有误吧!
回复
lwt6667
2012年09月20日 23:41:26
3楼
其工作水压一般都在0.2~3.0MPa。
回复
寒冬
2012年09月21日 08:47:18
4楼
楼主所说的压力肯定是不对的,20kg压力什么管材才能受得了啊?是不是小数点错了。
回复
zlp19880414
2012年09月21日 10:05:58
5楼
闭式系统不考虑层高因素!
回复
hawkeyer
2012年09月21日 11:38:39
6楼
水压小数点点错了,是0.2-0.3Mpa
回复
haoluwo
2012年09月24日 09:15:26
7楼

同意楼上看法,闭式系统的压力不考率层高的因素的
回复
hawkeyer
2012年09月24日 14:35:27
8楼
在总被初中物理迷糊掉,所谓的重力势能的原因
回复
叶子想飞
2012年09月24日 16:13:02
10楼
但下边层要考虑高带来的静水承压因素喔,亲。。。
回复
hawkeyer
2012年09月25日 13:52:56
11楼


能说下具体怎么考虑么?怎么解决?
回复
xyb-hacking
2012年09月26日 11:49:39
12楼
独立分户采暖当然不用考虑楼层了,你需要考虑的是系统的最高点和最低点的高度差,这才是静压力的数值。
打个比方,同样的两个采暖系统,工艺参数均相同,一个建在海拔10米的地区,另外一个建在海拔200米的地区,那它两个系统的工作压力怎么能不同呢?
回复