冷却水塔风扇电机的陪线和保护问题。
liuxuesheng-001
2007年04月05日 13:16:08
只看楼主

小弟请教大家的问题:有3台冷却塔是空调的,上有6台电机, 每塔两台3KW电机, 是防水的电机,该怎么做它的配线那?选什么电缆和配线那,都用多少平方的什么型号的。使用多大的空开,接触器,热保选 多大,整定值在多大。还有电机和管线怎么做保护,采用什么保护啊?理论依据是什么啊?小第新手谢谢大家!!

小弟请教大家的问题:
有3台冷却塔是空调的,上有6台电机, 每塔两台3KW电机, 是防水的电机,该怎么做它的配线那?
选什么电缆和配线那,都用多少平方的什么型号的。使用多大的空开,接触器,热保选 多大,整定值在多大。还有电机和管线怎么做保护,采用什么保护啊?理论依据是什么啊?
小第新手谢谢大家!!
免费打赏
vagrant333
2007年04月05日 14:19:24
2楼
电缆YJV-4*2.5,穿薄壁镀锌管保护,选微断10A,接触器10A,热继整定电流6A(仅供参考)
回复
duan200820082008
2008年10月08日 20:05:42
3楼
回答的多好这样一想挺简单
回复