一钢筋混凝土主梁,其下部有两排主筋,第一排使用三级钢,第二使用二级钢,它们的弹性模量都一样.不知能否混用?请问谁能告诉能混用或不能混用的理由。
一钢筋混凝土主梁,其下部有两排主筋,第一排使用三级钢,第二使用二级钢,它们的弹性模量都一样.不知能否混用?请问谁能告诉能混用或不能混用的理由。
2楼
第一次听说这种想法,也可能是我见识少.有新意
不过,我想提醒你,除了满足梁抗弯强度外,裂缝是不容忽视的.因为三级钢控制裂缝能力太差.
回复
3楼
长见识了.我也是头一次听过这个说法.我感觉,两种钢筋不能混用.弹性模量虽然一样,但是强度不一样啊.假设梁的荷载很大,梁下部钢筋充分受拉时,二级钢已经屈服了,三级钢还没怎么样呢,根本谈不上共同"工作".所以我不同意混用,最好是采用同一类型钢筋.
回复
4楼
同意楼上观点,强度不同导致极限工作状态不同,还是不要混用的好!
回复