今年开始接触到高原型的开关柜,却总找不到相应的国家标准或规定。只从行业信息上了解到元器件的耐压和爬电距离需要按海拔1000m的进行修正,不知还有没有其它要注意的事项?各位多多指导!
今年开始接触到高原型的开关柜,却总找不到相应的国家标准或规定。只从行业信息上了解到元器件的耐压和爬电距离需要按海拔1000m的进行修正,不知还有没有其它要注意的事项?各位多多指导!
2楼
haoxiang zhengzai zhiding, tianjin
回复
3楼
参考柜内各类元器件的相关标准即可。
回复
4楼
不知道,我们也在找啊
回复
5楼
高原型开关柜使用在海拔高度大于1000米的地方,在高海拔的情况下,空气稀薄,气温降低。空气稀薄导致绝缘强度下降和空气散热能力下降。绝缘强度下降就需要加大空气净距和增大爬电距离。空气散热能力下降,气温降低引起的温差增大散热能力增加,这两部分可基本抵消,可以不予考虑。
对高原型电气设备绝缘进行修正,在很多标准中都有,如GB11022-1999,GB311.1,DL/T593,DL/T5222均有涉及
JB2678-80《电工产品高原使用环境条件》对高原气候作了介绍
回复
6楼
单独针对成套产品在高原情况下的标准好像没有,只是对于高原情况下的成套设备的那些参数受到影响,进而进行调整和修正,满足要求即可,这和我们特殊场合的开关设备特殊考虑是一样的,不过有关门的高原型的元件,也是针对标准条件下经行的调整,
回复