距离保护可不可以用躲过负荷电流的过流元件启动或进行闭锁?好像什么规程明确指出不行?谢谢回复
距离保护可不可以用躲过负荷电流的过流元件启动或进行闭锁?好像什么规程明确指出不行?谢谢回复
免费打赏
songliye100
2007年04月08日 22:21:32
2楼
应该不行,之所以使用距离保护就因为单凭电流值无法区分是大负荷电流还是短路电流,距离保护反映了故障时电压电流两方面的因数,所以才能躲过大负荷电流,避免保护误动作。
回复
liugaohui
2007年04月09日 11:53:46
3楼
有没有反措或规程类比较权威的说法?
回复
lhx1681
2007年04月11日 17:32:41
4楼
相过流元件没有灵敏度。对于高阻接地会造成距离保护拒动。