预作用喷淋系统的充水时间计算?快速排气阀管径?
cedarzhou
cedarzhou Lv.3
2007年04月05日 19:31:31
只看楼主

预作用喷淋系统的快速排气阀管径多少?一般的自动排气阀,因为只是非火灾时充水,所以管径好像都是DN25。可是预作用系统时系统的充水时间不超过2min.这个充水时间怎么计算?本管网比较小,计算下来总体积不超过2m3,设计流量是21L/s,那么充水时间是不是2000/21=95s?如果还是采用DN25的快速排气阀,21L/s的情况下排气阀流速是42m/s,是不是太大了?是计算错误还是需要增加快速排气阀管径,或是增加快速排气阀数量?

预作用喷淋系统的快速排气阀管径多少?一般的自动排气阀,因为只是非火灾时充水,所以管径好像都是DN25。可是预作用系统时系统的充水时间不超过2min.这个充水时间怎么计算?本管网比较小,计算下来总体积不超过2m3,设计流量是21L/s,那么充水时间是不是2000/21=95s?如果还是采用DN25的快速排气阀,21L/s的情况下排气阀流速是42m/s,是不是太大了?是计算错误还是需要增加快速排气阀管径,或是增加快速排气阀数量?
免费打赏
cedarzhou
2007年04月06日 08:59:24
2楼
有做过的兄弟吗?
回复
iamtony521
2008年10月23日 08:42:05
3楼
dn50排气阀。。。。。。。