请问各位结构师:图中L2、L9设计可以吗?
mysjy8179
mysjy8179 Lv.12
2012年09月19日 17:18:35
只看楼主
ss3.jpg

ss3.jpg

免费打赏
雨落大明湖
2012年09月19日 18:52:42
2楼
个人觉得:L2 不可以做 这样挑梁受力不太合理
回复
sdwmg
2012年09月25日 16:59:43
3楼
同意楼上意见,L2能与L1改成一根梁最好了,这的跟建筑商量。不然L2应伸进房间楼板内为好。
回复
happy1230000
2012年09月26日 10:06:42
4楼
L2和L1 为一根梁上就好了
回复
xiangzhang1127
2012年09月26日 11:51:01
5楼
L2作为封口梁是可以的,作为挑梁肯定是不可以的,实在不行就做成挑板,
或者是做成两边支撑的挑板。
回复
axin313
2012年09月27日 17:33:36
6楼
L2和L1 为一根梁上就好l ,应该要和建筑专业协商的
回复
sujqcivil
2012年10月06日 11:33:37
7楼
能否做成水平折梁?
回复
hhliaofeng
2012年10月07日 11:27:09
8楼
不行,简化模型是个可动体系,
和主梁搭的一端不能当刚接,约束不够,像是从主梁上单挑。
回复
丨匠丨
2012年10月08日 09:33:12
9楼
L2肯定不行,做挑板,要么协商将L2与L1合并,这样L9就可以
回复
lsmbin
2012年10月08日 11:17:04
10楼
L2作为挑梁肯定是不行的,要伸进去一跨,这也太危险了吧,哪里的结构师会这样搞啊?
回复
chenyoukun198310
2012年10月09日 11:46:04
11楼
改成挑板吧,
回复

相关推荐