2楼
个人觉得:L2 不可以做 这样挑梁受力不太合理
回复
3楼
同意楼上意见,L2能与L1改成一根梁最好了,这的跟建筑商量。不然L2应伸进房间楼板内为好。
回复
4楼
L2和L1 为一根梁上就好了
回复
5楼
L2作为封口梁是可以的,作为挑梁肯定是不可以的,实在不行就做成挑板,
或者是做成两边支撑的挑板。
回复
6楼
L2和L1 为一根梁上就好l ,应该要和建筑专业协商的
回复
7楼
能否做成水平折梁?
回复
8楼
不行,简化模型是个可动体系,
和主梁搭的一端不能当刚接,约束不够,像是从主梁上单挑。
回复
9楼
L2肯定不行,做挑板,要么协商将L2与L1合并,这样L9就可以
回复
10楼
L2作为挑梁肯定是不行的,要伸进去一跨,这也太危险了吧,哪里的结构师会这样搞啊?
回复