我在画一个会所的给排水,其中一个卫生间只在2楼有,那么2楼卫生间的污水立管我怎么伸顶通气,直接伸上去3楼就是卧室了,卫生间在房子的中间,做不了侧墙式通气。那我该怎么做?不做通气也不行吧?但是现在做不了啊第一图是2楼的,位置里管道了3楼就才卧室了...
我在画一个会所的给排水,其中一个卫生间只在2楼有,那么2楼卫生间的污水立管我怎么伸顶通气,直接伸上去3楼就是卧室了,卫生间在房子的中间,做不了侧墙式通气。那我该怎么做?不做通气也不行吧?但是现在做不了啊
第一图是2楼的,位置里管道了3楼就才卧室了...
12楼
不通气也可以。或者通气管靠角落,包起来。反正上面也没污水接入。
回复
13楼
WL-3放在浴盆处不行吗?
回复
14楼
可以单排 也可以将污水管布置在靠近该卫生间的室外墙体上在通气
回复
15楼
二层单独排,不通气也可以
回复
16楼
小小建议:污立管,宜靠近排水量大的器具,且接排水器具的距离应最短,你的立管不够合理,放在靠近窗右上角更为合适,放在那侧墙通气管也短。
回复
17楼
我是来认真学习的。
回复
18楼
可以按规范做自循环通气
回复
19楼
那里上面是卧室啊
回复
20楼
后面我改了,就是放在窗边
回复
21楼
看完了也没个确信的,愁死了,明天要交图了,今天还不知道怎么排