我在做门式钢结构设计时的困惑???
lql9706100
lql9706100 Lv.5
2007年04月06日 11:59:37
只看楼主

我在做门式钢结构设计时,由于门规CECS102:2002和钢规GB500017-2003中对于刚架梁和檩条的挠度规定不同感到特别困惑。我设计的是一个27米跨柱距6米的门式钢结构厂房,考虑两台Q=5T的桥式吊车。屋面为压型钢板屋面,没有吊顶。刚架斜梁上也没有悬挂起重机。按照门规CECS102:2002表3.4.3-2,门式钢架斜梁挠度为L/180,檩条为L/150。但是按照钢规GB500017-2003表A.1.1,门式钢架斜梁挠度为L/400,檩条为L/200。按说我设计的是门式钢架,应该按照门规CECS102:2002中的规定计算,但是很多人都有不同的看法,不知道到底该按那个好?希望大家能够给我解惑!!!不胜感激

2007年04月06日 19:40:40
2楼
在《门刚规程》总则第1.0.2条有规定(请参看规程),本工程吊车吨位小于20吨,工作制级别如果A1~A5的话就可以适用《门刚规程》,工作制级别如果为A6以上则需适用《钢规》。
回复
hedaxian
2007年09月11日 16:28:09
3楼
专门有这样的门钢规程的多看看规范书籍就可以,,很多都是从规范中来的