为什么压缩机低压一半冷一半热
woshikongtiaogong
2012年09月19日 22:46:38
来自于制冷技术
只看楼主

前几天看到一台400KW格力螺杆式冷水机 ,开机十分钟左右就保护了 故障为排气保护, 而显示器的温度显示为40°,手摸排气温度也只有40°左右,吸气端也是一半冷一半热。请教各位高手是怎么回事补充; 电流是103A,冷凝压力是1561KPa,蒸发压力是647KPa

前几天看到一台400KW格力螺杆式冷水机 ,开机十分钟左右就保护了 故障为排气保护, 而显示器的温度显示为40°,手摸排气温度也只有40°左右,吸气端也是一半冷一半热。请教各位高手是怎么回事
补充; 电流是103A,冷凝压力是1561KPa,蒸发压力是647KPa
免费打赏
shykt159
2012年10月22日 20:21:12
22楼
15楼 这人是个骗子 啊 大家注意
回复
ruyilyf
2012年10月24日 16:18:21
23楼
排气温度40度不算高,而是有点低,调调膨胀阀,吸气量有点大了,甚至带液。
回复
auxzw731027
2012年11月03日 10:12:25
24楼
貌似电路问题
回复
auxzw731027
2012年11月03日 10:13:48
25楼
15楼 这人是个骗子 啊 大家注意
回复
feizhideng
2012年11月03日 15:48:01
26楼
确认是不是蒸发不良
回复
wybbyw
2012年11月03日 21:24:24
27楼
因为 冷库压缩机一半是吸气一半是排气。
回复