大学食堂与漏电保护,高手请进! 第一次做的食堂,内附厨具配合,做得比较仓促,可能小毛病很多,希望大家多多指出!谢啦!http://www.dqsj.com/soft_show.asp?softid=3070
第一次做的食堂,内附厨具配合,做得比较仓促,可能小毛病很多,希望大家多多指出!谢啦!
http://www.dqsj.com/soft_show.asp?softid=3070
大学食堂与漏电保护,高手请进! 第一次做的食堂,内附厨具配合,做得比较仓促,可能小毛病很多,希望大家多多指出!谢啦!http://www.dqsj.com/soft_show.asp?softid=3070
以下是引用molili在2004-6-20 22:38:00的发言:
谢谢XLPE这么关心我!
我就我的理解回答了一下,有理解不对的地方希望XLPE还有大家继续指出哦!
1.由于这个食堂是在新校区里面,周围空旷,所以按了2类来设计,反正按2类投资不会比3类多多少。
2.是有这个问题,但我们这里好象一般不标这么仔细。上海要求做得这么细的吗?
3.YJVBV不能共槽吗?
4.有这个问题,是分两次做的,所以不是很对应。
5.应为CT/ACC,本工程考虑吊顶
6.是不超3米就可以了吧
7.灯自带补偿就没有问题了啊,而且我控制容量不会超的,大了就有点浪费了
8.有些是动力箱,我一般末级放大了一些。食堂的设备一般都比较容易有不确定性
9.10.11同前
12.那些地方是根据厨具公司要求留的接线盒,到时它把设备直接接上去就可以了
13.再说一下,我还不太明白哦
14.我说明要接了,只是没有说做总等电位箱而已,这么做防雷所一般也同意了。要不怎么办,现在别人都已经设备安装了。5555555555555
以下是引用大鼻山在2004-6-21 12:28:00的发言:
我没看图纸,就龙王的话题说一下:
一、食堂按3类设计即可(不是2级或3级),按国标名称而非民规。你按2级设计,过于夸大。
二、总电位连接必须做,而不是建议,否则违反了强制性规范第4。4。4条(低规)。
以下是引用molili在2004-6-21 13:08:00的发言:
我的说明里就说明要做总等电位连接了,设总等电位端子箱并不是强规要的,我只要留总等电位接地端子应该也是按照规范做了的啊。
这个食堂1W平米,应该算是是人员密集的场所,又是在学校园区,没有高层,所以我觉得在没有增加多少投资的基础上按2类比按3类合理。
版主看图真是细致哟,很佩服
我根据图纸主人在3楼的回答解释一下:
第一条,设计成果需要有依据,当然做得比规范要求还严格更好,只是讨论一下,并不反对你这么做
第二条,如果不打算标得仔细的话,需要在断路器的脱扣整定值加以区分,以满足选择性
第三条,规范规定为“不宜”
第6条,是3米
第7条,换成16A的开关不会增加投资,一般微断产品16A与10A规格的价钱是一样的,但灯具是否都能满足要求则不能保证
第8条,图纸上标明3kw,却留了这么大的开关,才是浪费。可以在那些地方标“预留10kw”
第10条,需要设计明确
第14条,图纸的设计说明里引用了D501-1、3、4,惟独没有501-2。“总等电位端子箱”只是建议设置,如果在施工中能够做到位的话,没有也罢