补风与送风合用一套管道的时候,风道内的风速是按照送风的风速还是补风的风速来定,多谢!
补风与送风合用一套管道的时候,风道内的风速是按照送风的风速还是补风的风速来定,多谢!
2楼
你的风机按补风选的还是按平时送风选的?
在我的理解中,我们必需能满足大风量的需求,小的就不成问题了.
回复
3楼
补风和送风是同时进行还是切换工作的????
回复
4楼
按送风选即可,保证平时使用
补风只有在火灾时才使用,可不考虑管道噪音之类的,只要满足最大风速不大于规定值
回复
5楼
谢谢大家的指教,我也是想按照送风的选,可是那样风管的尺寸比较大,空间有点受到限制,呵呵
回复