1000KVA变压器是否一定需要高压开关柜
zhangxionhua74
2007年04月07日 23:00:37
来自于变压器
只看楼主

我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?

我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?
免费打赏
phoenixforce
2008年05月02日 01:54:10
92楼
学到一些东西,谢谢各位!
回复
wang8067
2008年05月02日 06:44:55
93楼
一般大于500KVA的变压器,供电局就要求用箱式变电站或者建配电室,箱变本身就是高低压开关柜和变压器的组合。而配电室,需要加高压开关设备来确保线路的安全,再者说高压记费,以减小线路上损耗,你2000KVA的容量那肯定得装。10KV开关柜现在大部分采用KYN系列开关设备,也有使用XGN系列固定柜的
回复
hzjok1234
2008年05月02日 12:58:21
94楼
一般大于500KVA的变压器,要求用箱式变电站或者建配电室。
回复
langlangjin
2008年05月03日 20:01:42
95楼
问题的关键不在技术层面,关键在于你和供电局的关系搞得好不好!关系好的会尽量帮你省钱,关系不好的啥贵让你装啥.没办法,现在的世道就是这样
回复
liuxuesheng-001
2008年05月05日 18:48:19
96楼
要啊 要不然你怎么控制他的通断啊。
回复
r.stewart
2008年05月06日 14:49:34
97楼
我这里315的变压器都要用高压柜
回复
xyg9918
2008年05月06日 15:47:01
98楼
查阅相关电力网规范,一定要装高压柜.
回复
qian68747
2008年05月07日 13:17:51
99楼
规程规定变压器容量大于800KVA就要设置高压控制柜.在高压电器装置规程上有.
回复
killer--king
2008年05月07日 13:37:25
100楼
我做过800KVA的采用跌落式的,但是我们属于厂区内部改造,不用供电局~~·!
回复
blacknm1
2008年05月07日 19:22:55
101楼
高压柜肯定是要装的!
但原因是因为800kVA及以上或315800kVA及以上车间内油浸式变压器必须要有瓦斯保护,这才是必须要装高压开关柜的主要原因!!
回复

相关推荐

APP内打开