我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?
我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?
92楼
学到一些东西,谢谢各位!
回复
93楼
一般大于500KVA的变压器,供电局就要求用箱式变电站或者建配电室,箱变本身就是高低压开关柜和变压器的组合。而配电室,需要加高压开关设备来确保线路的安全,再者说高压记费,以减小线路上损耗,你2000KVA的容量那肯定得装。10KV开关柜现在大部分采用KYN系列开关设备,也有使用XGN系列固定柜的
回复
94楼
一般大于500KVA的变压器,要求用箱式变电站或者建配电室。
回复
95楼
问题的关键不在技术层面,关键在于你和供电局的关系搞得好不好!关系好的会尽量帮你省钱,关系不好的啥贵让你装啥.没办法,现在的世道就是这样
回复
96楼
要啊 要不然你怎么控制他的通断啊。
回复
97楼
我这里315的变压器都要用高压柜
回复
98楼
查阅相关电力网规范,一定要装高压柜.
回复
99楼
规程规定变压器容量大于800KVA就要设置高压控制柜.在高压电器装置规程上有.
回复
100楼
我做过800KVA的采用跌落式的,但是我们属于厂区内部改造,不用供电局~~·!
回复
101楼
高压柜肯定是要装的!
但原因是因为800kVA及以上或315800kVA及以上车间内油浸式变压器必须要有瓦斯保护,这才是必须要装高压开关柜的主要原因!!
回复