我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?
我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?
102楼
必须要高压配电柜。
回复
103楼
谢了!2楼。但如果我只在线路上装真空开关行不行,这样可以省点费用。
回复
104楼
按规定630KVA以上的变压器必须高压计量,而切采用高压侧断路器陪响应的继电保护,所以一定要设高压柜,这是必须的
回复
105楼
肯定是要装的。为了保护电网。
回复
106楼
从自身的安全考虑也的安装。
回复
107楼
要装的!供电局不单要考虑你们设备安全,还要考虑电网安全!柱上开关和跌落保险不太可靠,建议采用XGN固定柜便宜实惠,性能还好,KYN柜成本太高了!
回复
108楼
一般大于500KVA的变压器,供电局就要求用箱式变电站或者建配电室,箱变本身就是高低压开关柜和变压器的组合。而配电室,需要加高压开关设备来确保线路的安全,你1000KVA的容量那肯定得装。10KV开关柜现在大部分采用KYN系列开关设备,也有使用XGN系列固定柜的。
回复
109楼
我们单位都是装个户外高压跌落熔断器,选100A的熔丝,这是最省钱的做法,特殊情况,用户要求不高,也没有违反哪条规范的,不过我们用的是110KV的专线,供电局只考核我们的110KV的专线的计量
回复
110楼
高压电气装置规程(江苏)
3.6.3 10KV供电用户,当只有一路电源线,主接线的单母线,主变压器容量在630KVA及以下时,主变压器一次侧可不装设断路器,但低压侧应装总开关保护.主变压器一次侧可装设一组跌落式熔断器:主变压器在户内的,只装设一组带有熔断器的负荷开关或能切断主变压器空载电流的隔离开关\熔断器组.其电源进线部分仍应加装一组跌落式熔断器.
根据这条规定贵厂两个变压器,不管是否两路电源都已经超出这个规定.本条只有户外变压器630KVA及以下可以就用跌落式杆上熔断器保护.其他就必须要高压柜了,不然高压隔离开关,熔断器怎么安装???????
回复
111楼
一般大于500KVA的变压器,供电局就要求用箱式变电站或者建配电室,箱变本身就是高低压开关柜和变压器的组合。而配电室,需要加高压开关设备来确保线路的安全,你1000KVA的容量那肯定得装。10KV开关柜现在大部分采用KYN系列开关设备,也有使用XGN系列固定柜的。