我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?
我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?
112楼
陕西这边也用直流屏。
回复
113楼
同意24楼的说法,高压柜子主要是基于保护变压器和高计的考虑,这样对你的设备也是有好处的
回复
114楼
大家说的很好!支持,顶!
回复
115楼
不装不行啊!
回复
116楼
才用两台,,算给你面子了,我们没5面还不行呢.一进二计二出
回复
117楼
一般高压开关柜用SF6就不错了
500KVA的用中置柜太浪费了
回复
118楼
主要看地区要求,有些地区500KVA以上的必须高供高计,那也就是说必须有高压柜了
想省钱的话可以考虑以下的方案:
高压:3台环网柜,其中1台副柜进线,不要开关;1台计量柜;1台出现柜,负荷开关加50A熔芯。
低压:总柜+...
但有些地区是不允许副柜进线的
如果把高压的计量柜放在低压可以省不少
回复
119楼
根据每个供电局的要求不一样,但是一般大于500KVA的变压器,供电局就要求用箱式变电站或者建配电室,箱变本身就是高低压开关柜和变压器的组合。而配电室,需要加高压开关设备来确保线路的安全,你1000KVA的容量那肯定得装。10KV开关柜现在大部分采用KYN系列开关设备,也有使用XGN系列固定柜的。
回复
120楼
从安全和规范的角度考虑应该装开关柜.
回复
121楼
反正电力局说的算