1000KVA变压器是否一定需要高压开关柜
zhangxionhua74
2007年04月07日 23:00:37
来自于变压器
只看楼主

我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?

我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?
免费打赏
baoshengqiang1
2008年05月18日 18:41:09
122楼
这已经是高拱高计了
回复
wsm5210
2008年05月19日 09:42:16
123楼
主要看供电部门的要求,1000kVA 的变压器可以采用熔断器保护,计量可以采用电力计量箱(电流、电压组合互感器)直接安装在架空线的终端杆上。
回复
skeetor123
2008年05月19日 13:31:52
124楼
不一定
回复
liuqiangsddp
2008年05月19日 20:00:07
125楼
我认为是有必要装的。并且和直流电池屏配合使用.这样可以起到监控作用.
回复
yz-650
2008年05月20日 00:38:17
126楼
各位同仁,电气设备以安全运行为本,两台1000KVA的10KV高压用户,没有高压柜简直不可想象。要求技术先进、保护可靠安全、运行操作方便,选KYN28中置柜,当然宜配备直流控制屏了,要经济节约就选HXGN环网柜,内置压气式负荷开关与熔断器的组合也可,但操作就不很方便了。象这样的容量在西安,供电部门绝不会通过,设计院的同仁们更不会设计出这样的方案。朋友,需优化的方案,仁兄可以帮你提供。
回复
yz-650
2008年05月20日 14:50:45
127楼
各位仁兄,两台1000KVA容量的变压器组成的系统,对10KV高压用户而言其容量已不算小了。供电部门一般要求在户外配置高压熔断器、高压隔离开关及高压真空断路器等,保证电力用户供配电系统故障时影响电力系统的正常运行。电力用户供配电系统也必须有可的靠的保护措施,以保证系统设备及运行人员的安全,经济型方案可采用金属封闭XGN高压环网柜,配置压气式高压负荷开关等高压电器元件,高压进线、高压计量、高压隔离及高压出线功能单元不可或缺。目前10KV供配电系统普遍采用KYN28系列中置柜,技术先进、操作运行安全方便可靠,实行微机保护,可做到无人值守,功能单元与环网柜类似。以上这些配置在西安地区已被相关行业广泛接受,比此更低的配置设计院不会设计,供电部门也不会审批。
回复
xyg9918
2008年05月21日 15:43:28
128楼
一定要装高压开关柜.
回复
delobj
2008年05月21日 21:54:57
129楼
請大家踴躍為四川災區捐款,請大家踴躍為四川災區捐款,請大家踴躍為四川災區捐款,請大家踴躍為四川災區捐款,請大家踴躍為四川災區捐款,請大家踴躍為四川災區捐款,
回复
delobj
2008年05月21日 22:18:37
130楼
請大家踴躍為四川災區捐款,請大家踴躍為四川災區捐款,請大家踴躍為四川災區捐款,請大家踴躍為四川災區捐款,請大家踴躍為四川災區捐款,請大家踴躍為四川災區捐款,
回复
delobj
2008年05月21日 22:19:59
131楼
