我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?
我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?
132楼
主要看供电部门的要求,1000kVA 的变压器可以采用熔断器保护,计量可以采用电力计量箱(电流、电压组合互感器)直接安装在架空线的终端杆上。
回复
133楼
肯定要一进两出一计量
回复
134楼
供电局说了算,他们也怕麻烦。因为用200K的变压器厂家都会因为故障而使上级变电站跳闸,没法子啊!
回复
135楼
10kV及以下变电所设计规范 第3.2.2条 配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或带熔断器的负荷开关。当无继电保护和自动装置要求,且出线回路少无需带负荷操作时,可采用隔离开关或隔离触头。
2台1000KVA变压器,应该要装高压开关柜,对进线保护,计量及产权分界都有好处
回复
136楼
HAHA
回复
137楼
应该加,避免造成越级跳闸,没保护危险啊!电业局也会不同意.
回复
138楼
学习了
回复
139楼
这个事情要看电力部门的要求了,其实杆上真空开关与高压柜的真空开关还不是一回事,要说计量,也有杆上高压计量啊,还不是一样可以保证准确度与管理需要,电力部门提出这么高要求,还有一个原因,造价与利润,一般此类工程要求由电力部门的多经企业施工,高压柜好赚啊,说白了,杆上设备能赚几个钱,现在电力部门的多经收入远远超过主业收入.
回复
140楼
若在户外装的话,装一个户外真空短路器怎么样?
回复
141楼
没省有没个省的标准 不一样
回复