1000KVA变压器是否一定需要高压开关柜
zhangxionhua74
2007年04月07日 23:00:37
来自于变压器
只看楼主

我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?

我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?
免费打赏
stlinh
2008年05月26日 10:38:07
142楼
看当地供电局的要求便可
回复
yangfenbo
2008年05月26日 13:03:02
143楼
一定要装的。
回复
cxwwhw
2008年05月26日 15:05:45
144楼
哈哈。估计得装,1000KVA 不少了,不过我倒是见过没有装的,加负荷开关。
回复
xcwlgx
2008年05月26日 18:18:37
145楼
这么大的容量是要求装有高压开关柜,可以选用的型号非常多,如KYN、SM6、XGN、等,如果要求可靠性比较高的话,建议选用进口柜子,并配直流屏作控制保护。
回复
wls1981
2008年05月26日 20:10:34
146楼
高压柜是要的 !
10KV的柜子有很多啊!
1000KVA算一下不是才100A吗?
要省钱的有省钱的!
最简单的就是XGN15-12 SF6环网柜,可以加上个瓦斯保护!
国产的也就1万左右吧!
做KYN是好就是贵!那要看你要求保护的级别了!
欢迎加入:6751301群来聊
回复
zhan8477
2008年05月27日 17:25:00
147楼
学习中。。。。。。学习中。。。。。学习中。。。。。学习中。。。。。学习中。。。。。
回复
yz-650
2008年05月29日 11:03:52
148楼
户外柱上真空断路器与室内高压柜是两级保护,两者缺一不可。
回复
huiyan900
2008年05月29日 11:11:22
149楼
要的,而且电力部门很严格的,我们公司的因为这个还重新整顿过,要按标准实施的,高压配电是不能忽视的
回复
weixiaohuai
2008年05月31日 08:33:31
150楼
你如果和供电部门沟通好,不装也可以。
我们使用两台S11—1600KVA/10—0.4KV变压器,装机容量3500KW,供电所直接供电,就在杆上装了一台少油断路器,三组隔离开关,少油断路器保护变压器,隔离开关对两台1600KW/10KV、800KW/10KV高压电机供电,在杆上装高压计量箱,用了几年也没问题。
回复
mqq888
2008年06月02日 15:47:03
151楼
150楼的,你的变压器是如何保护的,电动机又是如何操作的,想不明白,真得好好向你学学。
回复

相关推荐