我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?
我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?
12楼
用KYN型开关柜配“微机综合保护器”各项保护功能齐全,调试简单快捷。
回复
13楼
主要看地区要求,有些地区500KVA以上的必须高供高计,那也就是说必须有高压柜了
想省钱的话可以考虑以下的方案:
高压:3台环网柜,其中1台副柜进线,不要开关;1台计量柜;1台出现柜,负荷开关加50A熔芯。
低压:总柜+...
但有些地区是不允许副柜进线的
如果把高压的计量柜放在低压可以省不少
回复
14楼
供电部门的要求各地可能不同,但1000kVA以上的变压器不设高压开关柜的设计我做过,现在已运行十年左右了,没有任何问题。其实,即使不用高压开关柜,方案也很多的。如:跌开式熔断器+变压器;隔离开关+互感器+电流继电器+变压器等等。
回复
15楼
我们这大于315KVA的变压器,供电局就要求配套高压柜。
我看关键还是供电局说了算。
回复
16楼
般500kVA以下采用柱上开关作为保护。1000kVA变压器如果有配电室需增设高压柜,增加几台由当地供电局决定。如无配电室,可采用箱式变电站。
回复
17楼
肯定不行,这么大的容量一定要装的,我们有两台500的,都要装.
回复
18楼
14楼说的是以前了
现在315以上的柱开和开关柜都是要的了
回复
19楼
大哥钱不是从这里省的!做是一定要的,如果是配电室的话 高压开关柜要独立一个房间.那时电老虎的地盘!!
回复
20楼
我翻了一点资料!对800KVA和车间400KVA以上必须装瓦斯保护!对其他保护没有要求,所以对高压开关柜的安装没有特别要求!我想以隔离开关+真空开关进行应该可以吧!我就怕如果变压器侧有三相短路会使上级变电站越级跳闸!
回复
21楼
在北京线路上的真空开关只能够起一个产权分界的作用,就比如说临电的箱变,虽然箱变里面有开关(一般SF6负荷开关较多),但是在外面线路上还是要设一个真空开关;正式永久用电的箱变同样也要从就近的开闭器或分界小室或开闭站等的开关引来。所以你如果只是在线路上装真空开关如果是在北京那是百分之百不可以的,你的1000KVA的变压器必须要有自己独立的高压开关,如果你的本意是想节省点费用,那还是别想这样省了,建议还是通过别的方法省费用。比如说变压器的选用、高压开关的选用以及一些其他的选用等,有时候可以省好多钱的。
回复