我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?
我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?
22楼
兄弟不行阿
回复
23楼
主要看当地供电部门的要求,我们这边是肯定需要的,还需要KGN系列的高压柜,环网柜是不允许的
回复
24楼
首先,高压柜一定要装,因为操作需要断路器灭弧,为了运行的要求必须要装开关柜。至于要不要直流屏我觉得可以不用
因为本身带的保护装置不需要直流 用交流的就可以了
再说 这只有一台变压器 同时变压器应该要用干式变 用油浸变压器必须装变压器本体保护
我们这可以装XGN-12或KYN28-12柜,一个计量柜 一个进线柜就可以了 保护装置配速断保护就可以了
回复
25楼
其实还有一个重要原因,就是计量要求。供电部门一般要求500kVA以上进行高压计量,加上你是2×1000kVA,所以装高压柜是肯定的。
回复
26楼
支持2楼的说法.那是一定要装的!!!
回复
27楼
装柱上真空开关不行,高压柜一定要装 (规程有规定)
回复
28楼
高压柜一定要装(规程规定) 保护要求。
回复
29楼
你是什么地方的!
我们的10KV1000KW的电机都可以直供,用一隔离开关+SF6断路器搞惦;要和供电局沟通沟通就OK了!
回复
30楼
1000KVA容量的变压器在北京不但用高压柜而且用直流屏
回复
31楼
装设2台1000KVA变压器,一定要装高压开关柜,供电部门要求装设2台高压开关柜并过分,不装行不行。