1000KVA变压器是否一定需要高压开关柜
zhangxionhua74
2007年04月07日 23:00:37
来自于变压器
只看楼主

我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?

我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?
免费打赏
m8158
2007年04月11日 22:14:00
32楼
装设2台1000KVA变压器,装不装高压开关柜,应根据规范来做。2台1000KVA变压器是干式变还是油浸变?规范的要求是不同的,油浸变需考虑气体保护装置,可采用中置柜配综合保护器。而干变则可采用组合熔断器装置。
回复
chym0822
2007年04月11日 23:00:43
33楼
对800KVA和车间400KVA以上必须装瓦斯保护,没有高压开关柜,如何配置?
回复
mawenfu1504
2007年04月11日 23:46:12
34楼
必须装,真空开关比较好
回复
yndlzhb
2007年04月12日 10:56:17
35楼
可以不装高压开关柜,只需使用35/0.4kV的变压器就可以使用柱上式开关保护。这样电价上可以比10kV供电要低,供电可靠性也要高得多。
回复
h13018
2007年04月12日 11:05:45
36楼
大家说的都对,具体是看供电规程的规定,目的也只有一条,安全!

别忘了,还有高压计量问题。
回复
zfyabb
2007年04月13日 12:15:54
37楼
我是在广东惠州做工程的,到了315KVA就要装高压柜了。你现在要装1000VA当然要装高压柜了。如果你厂里的负荷不是集中很大的话,你不想装高压开关柜也可以,那你就分装成小点的变压器了。但是这样不便于管理。供电部门也是为了你的安全以及别人的安全着嘛~你还是别省那点钱了~~多装个高压柜。保障安全,那个钱是可以挣回来的~
回复
zqscword
2007年04月18日 10:18:44
38楼
哇 都是牛人啊!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~以后我要多来这里学习了!
大家伙要帮帮忙啊!带带我这个菜鸟啊
回复
hhd89-1
2007年04月25日 10:42:47
39楼
看了上面的网友的观点,都是要求装高压开关柜,这位朋友还是相信群众吧,不然到时验收不了,又要花不少的钱的了
回复
liu630
2007年04月25日 15:41:30
40楼
高压规是必须加的,在北京1250KVA以上容量必须用中置式开关柜,以下可以用SF6环网柜。柱上负荷开关一般作为产权分界点。如果是电缆进线的,就没有柱上负荷开关,而是电缆分界小室。
回复
qcq127
2007年04月25日 23:01:46
41楼
安全考虑,不该省就不要省吧!~~~不然以后有事情了就不好说了!~~~