我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?
我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?
42楼
可以咨询供电局的用监,他回给你建议的 也可以看一些国家标准和地方要求 具体还是需要供电局说了算 他们是老大呀
回复
43楼
每个地方标准不一样的东莞就好像是450KVA以下就可以不做高压柜,要是到我们家那里1500KVA都不用做高压柜,你要到新疆说不定2500KVA都可以不做高压
回复
44楼
按标准来!一般超过1000的变压器要求装中置柜的
回复
45楼
个人认为,这主要看上一级的情况了,1如果你们单位有自己的上一级配电所,而是放射方式供电则配电所内一般设置开关柜,变压器前端做负荷开关柜,如果是环网柜则一般在变压器前设开关柜2如果上一端由供电局管理,他们肯定是叫你加高压开关柜的
回复
46楼
高压柜一定要装,因为操作需要断路器灭弧,为了运行的要求必须要装开关柜。至于要不要直流屏我觉得可以不用
因为本身带的保护装置不需要直流 用交流的就可以了
再说 这只有一台变压器 同时变压器应该要用干式变 用油浸变压器必须装变压器本体保护
我们这可以装XGN-12或KYN28-12柜,一个计量柜 一个进线柜就可以了 保护装置配速断保护就可以了
回复
47楼
楼主哇,不要和供电局过不去嘛,人家是为你的安全着想,再说省钱也不能忽视安全嘛,就加两个开关柜要几个钱?
回复
48楼
学到不少东西。
我们刚办好低压柜的3C认证,准备生产高压柜如KYN28-12,现寻求合作伙伴、技术人员,感兴趣的话与我公司联系:kangdavvvf@126.com。
回复
49楼
每一个地方规定各有不同.500到800为降低成本可以采用环网柜.一进线柜兼计量.二出线柜.
但是1000KVA的就必需用XGN柜了.你可以不让供电公司给你设计不带直流屏的.因为那纯粹就是烧用户的钱.由电压计量双线圈互感器提供整个柜体的电源.保护要采用定时限保护.勿采用反时限保护.因为时间很能调到供电公司要求的定值.
回复
50楼
