我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?
我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?
52楼
根据各地供电部门的要求不一定要装的,我们这的工厂500KVA以上的变压器比比皆是,都是在高压进线装隔离开关、避雷器、柱上油断路器(或真空开头),低压侧要装继电保护,我们这有一台2000KVA的也是这样安装的,当然计量是在供电局计量的,如是在现场计量的那就肯定要高压柜啦。
回复
53楼
1000KVA变压器那是一定要装开关柜的,让你们装两台够吗?????
首先要高压进线柜带隔离的,然后是如果高压不计量就是断路器(保护)再就是到变压器的高压出线柜两个回路就要两个柜,我想要四个柜是最少的,加高压计量要5个.
回复
54楼
北京这边是肯定不可以的
外地的也不行
好像500KVA的就要考虑高压柜
可以考虑ABB的上部单元
现在能做到1250了
北京小朱
QQ:109143442
回复
55楼
北京这边是肯定不可以的
外地的也不行
好像500KVA的就要考虑高压柜
可以考虑ABB的上部单元
现在能做到1250了
北京小朱
QQ:109143442
回复
56楼
北京这边是肯定不可以的
外地的也不行
好像500KVA的就要考虑高压柜
可以考虑ABB的上部单元
现在能做到1250了
晕装楼顶去做什么啊
又不是高层建筑
在它旁边弄个杆上变就好了啊
实在要的话注意雷电 和配电接地保护
北京小朱
QQ:109143442
回复
57楼
学习了
回复
58楼
请问楼主是哪里的?那么就要按当地的规程!只要通过了供电部门就行了!
回复
59楼
也不知道多大的变压器才要装高压柜,我们这里是除了台架,电房都装高压柜不论变压器大小、
回复
60楼
1000KVA变压器一定需要高压开关柜
回复
61楼
1000k的变压器保护要求比较高了吧,我们这里都不能用负荷开关了,要用断路器,陪综合继保。