1000KVA变压器是否一定需要高压开关柜
zhangxionhua74
2007年04月07日 23:00:37
来自于变压器
只看楼主

我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?

我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?
免费打赏
bqg
2008年04月14日 16:44:28
62楼

还请这位朋友对资料更进一步加深理解。
回复
koushun
2008年04月14日 19:27:22
63楼
肯定不让 装2个开关柜
回复
gongwanni
2008年04月14日 20:16:00
64楼
都异口同声说不行,好象没一个亮个规范出来。
当地供电部门有规定是正常的,主要是怕你没有任何保护或太简陋起不了保护作用。
开关柜就那么好,开断能力还是保护性能比真空开关好?
是不是负载越大越要用高压柜而不能用户外断路器?那样的话变电站的户外开关都得消灭了,呵呵。
回复
zhoushu8
2008年04月15日 10:48:33
65楼
所有的人动不动就是电业局不让装,都是电业局的跟屁虫啊?
哪像一群搞技术的,说不行也要用规范说话啊,用数据说话,哪些地方不行,说依据,拿电业局做依据,那要你设计师干什么呢?
好比消防,以前老说消防队不允许,现在不说了,都说违反了高规,违反了某某规范等等,这就是进步的表现.
但对于电业局,怎么就节节败退呢?怎么就语无伦次呢?连技术人员的骨气都没有了呢?

说一个事实,我们的电气设计人员该脸红

变电站的保护开关几乎都是装在户外的,只不过户外不见得就比户内便宜,不是吗?

有专门的户外高压六氟化硫断路器LW5-10.断路器两边装互感器,就能够满足所有的1000KVA变压器的保护要求.不就是要装过电流保护就可以了吗?瓦斯保护本来就装在变压器里边的.
800KVA的变压器就可以用熔断器保护,规范是允许的,1000KVA也不是说绝对不可以用熔断器保护,没有非得要断路器.
有的西方国家就是用熔断器保护1000KVA的变压器的,甚至1600KVA的变压器都用熔断器保护,认为更可靠更安全,事实也确实如此,简单的就是可靠的,10万元的变压器也用不着10万元的设备去保护

若非要装个户外高压跌落熔断器,选100A的熔丝,这是最省钱的做法,特殊情况,用户要求不高,也没有违反哪条规范的,
回复
tanchenglong
2008年04月15日 20:14:40
66楼
不一定,最好装
回复
pch888
2008年04月15日 22:56:24
67楼
一般大于500KVA的变压器,供电局就要求用箱式变电站或者建配电室,箱变本身就是高低压开关柜和变压器的组合。而配电室,需要加高压开关设备来确保线路的安全,你1000KVA的容量那肯定得装。10KV开关柜现在大部分采用KYN系列开关设备,也有使用XGN系列固定柜的。



了解了,谢谢
回复
薇鹰
2008年04月16日 09:09:24
68楼
呵呵,长见识了,还头一次听说变压器不装高压开关柜的,希望有权威这么做的或者相关图纸,要真的可以,那可真是省钱了
另外,直流屏和高压开关柜啥关系,不是只和继保有关系么?如果没有直流泵的话。
回复
xytxxc
2008年04月16日 10:55:07
69楼
不仅要装高压柜,而且还要装计量柜.供电局要在高压侧进行计量,不然你变压器的损耗就没法计了,供电局怎么也不会吃这个亏的.
回复
tangonggong
2008年04月16日 14:50:11
70楼
装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,供电部门要求装就一定得装,不装不行。如果装的话,应该采用KYN型号五防柜。



回复
zhoushu8
2008年04月16日 22:25:16
71楼
若非要装个户外高压跌落熔断器,选100A的熔丝,这是最省钱的做法,特殊情况,用户要求不高,也没有违反哪条规范的
回复

相关推荐