1000KVA变压器是否一定需要高压开关柜
zhangxionhua74
2007年04月07日 23:00:37
来自于变压器
只看楼主

我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?

我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?
免费打赏
zhoushu8
2008年04月16日 22:28:15
72楼
也就是说,不装高压开关柜,一样能满足保护要求.

就好比大家都在用空气开关保护,难道我非要用个小熔断器保护,只不过不先进而已,也不违法啊
回复
gzcd2002
2008年04月17日 10:12:40
73楼
其它地方不了解.广东的配电要执行<中国南方电网城市配电网技术导则>,这个导则在这里搜索一下可以搜到.

这个导则明确规定:油式>=800KVA,干式>=1000KVA,要使用断路器柜.配速断,过流.过负荷,温度及瓦斯(油式)保护.

之所以用开关柜,我想还是为了二次控制考虑的.二次的那些保护及测量,监控等放在室外那个开关柜的防护等级要做很高了.
回复
zmzmzm
2008年04月17日 22:24:19
74楼
现在供电部门对于315KVA的都要求安装高压柜,况且1000KVA的就更要求安装了.
回复
hxm1956
2008年04月19日 14:51:57
75楼
很好的和供电部门协商.
回复
qoqodu
2008年04月22日 12:13:50
76楼
般大于500KVA的变压器,供电局就要求用箱式变电站或者建配电室,箱变本身就是高低压开关柜和变压器的组合。而配电室,需要加高压开关设备来确保线路的安全,你1000KVA的容量那肯定得装。10KV开关柜现在大部分采用KYN系列开关设备,也有使用XGN系列固定柜的。
同意!!!!!!!!!!!!!!1
回复
gzyydq
2008年04月22日 16:34:53
77楼
最好是直流屏同KYN一起用!
回复
txws888
2008年04月23日 13:48:56
78楼

用直流屏?我记得要3000以上才装
回复
wgchang
2008年04月23日 18:42:27
79楼
主要看地区要求,有些地区500KVA以上的必须高供高计,那也就是说必须有高压柜了
想省钱的话可以考虑以下的方案:
高压:3台环网柜,其中1台副柜进线,不要开关;1台计量柜;1台出现柜,负荷开关加50A熔芯。
低压:总柜+...
但有些地区是不允许副柜进线的
如果把高压的计量柜放在低压可以省不少
回复
czh13702990491
2008年04月23日 20:44:37
80楼
我们这边一般630kVA及以上的变压器就要用高压计量,最好有继电保护,我觉得采用XGN开关柜就可以了,你试试看找一下你们那边有没有一种叫空载补偿的补偿装置??这种东西在广东有,是专门补偿变压器刚投运时没有负荷时的无功损耗,可以免除你的调整电费,是种很好的东西啊!!!!
回复
wwxxdd12345
2008年04月25日 08:43:13
81楼
高压柜是一定要装的,就是看装负荷开关柜还是断路器柜,各地的标准不同。多数是装断路器柜,也有的装负荷开关+熔断器组合的负荷开关柜。
回复