我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?
我厂装设2台1000KVA变压器,供电部门要求装设2台高压开关柜,是否一定要装呢?不装行不行?如果装的话,应该采用什么型号?
82楼
学习中
-----------------------------------------------------------------------------------------
中国电气交流群48841685 交流群60566119,60566106
回复
83楼
不行。
回复
84楼
进线断路器柜1面+计量柜1面+PT柜1面+断路器出线柜2面,开关柜采用XGN-12或者KYN28都行。保护最好采用综合测控一体化装置,保护电源最好也采用直流。进线和出线都上断路器主要考虑保护。
设备造价大概80~90万。考虑到外部电缆和施工费用总的下来110~120万。
回复
85楼
两台HXGN-10环网柜,及经济有可靠。按相关规范和标准,应该有过流、速断、过负荷、轻瓦斯、重瓦斯保护。
回复
86楼
为了安全起见,装高压柜当然很好,而且按规范2台是不行的,起码有1台进线柜+PT,1台计量柜,2台出线柜,1000KVA的变压器应该是高供高计。
回复
87楼
1000KVA变压器必须装高压开关柜,规范要求630及以上必须装相关保护,没有开关柜怎么装这些保护呢,并且必须用断路器,不能用负荷开关,这是对你自己设备的保护,也是对电网的保护
回复
88楼
头次听说不要装高压柜的。从安全、运行及维护角度来看,是无法避免的!况且涉及利益,供电局不会让你这么干!
回复
89楼
学习学习
回复
90楼
主要看地区要求,有些地区500KVA以上的必须高供高计,那也就是说必须有高压柜了
想省钱的话可以考虑以下的方案:
高压:3台环网柜,其中1台副柜进线,不要开关;1台计量柜;1台出现柜,负荷开关加50A熔芯。
低压:总柜+...
但有些地区是不允许副柜进线的
如果把高压的计量柜放在低压可以省不少
回复
91楼
肯定要装高压开关柜,否则供电局不给供电
回复