再次求助各位前辈,132KW的空压机,总变压器至少要多大的啊?另外,如果我求助的时候可以用土木币打赏感谢不?该怎样操作?
再次求助各位前辈,132KW的空压机,总变压器至少要多大的啊?另外,如果我求助的时候可以用土木币打赏感谢不?该怎样操作?
2楼
我们总工说10/0.4 400KVA的变压器都可以了,不过我总觉有问题,跪谢给位前辈解惑
回复
3楼
补述,空压机到变压器250米远
回复
4楼
我江边泵房3台132千瓦电机直接启动,用500千伏安变...
回复
5楼
空压机启动时候,有没有异常?
回复
6楼
160KVA变压器 软启动
回复
7楼
楼上说的是变压器-电动机组吧。空压机起动转矩小,你们总工说的没有问题。(50%荷载时起动空压机,母线压降不大于15%)
回复
8楼
谢谢各位
回复
10楼
变压器的负荷率只要不超过85%都是可以接受的~~~
回复
11楼
同水泵一样的道理,起动时电机(空压机)是不能带重负荷的,就是不让空压机进入压缩状态(顶住气门),等电机到额定转速后才带载。
250米距离有点远,132KW电机(Y315M-4)的额定电流有239.7A,需选YJV22-0.6/1 120平方的电缆。
回复
12楼
同意楼上的观点,学习了
回复