冷水机组的配电问题
lulusong
lulusong Lv.2
2004年06月22日 12:41:52
只看楼主

请教各位高手,636KW的冷水机组如何配电?

请教各位高手,636KW的冷水机组如何配电?

免费打赏
shlmail
2004年06月22日 13:31:00
2楼
提供三相电源柜即可,冷水机组控制及保护均由自带启动柜配套提供;
回复
混在电气
2004年06月22日 14:03:00
3楼
同意楼上的。
回复
雨过天晴
2004年06月22日 15:49:00
4楼

楼主请注意要向厂家冷水机组的运行电流等资料。直接用公式算出来的都会偏大很多。

回复
lulusong
2004年06月22日 18:28:00
5楼

多谢各位大侠!再请问是否还需加装断路器保护。

回复
yjzllyjzll
2004年06月22日 20:46:00
6楼
装断路器保护
回复
lulusong
2004年06月23日 09:03:00
7楼

只装隔离开关可以吗?

回复
zhaokaikai
2004年06月23日 09:53:00
8楼
机组照明需要自配局部照明变压器。。
回复
高瞻
2004年06月23日 11:28:00
9楼
隔离开关和断路器都要装,对么?
回复
wjyee
2004年06月23日 22:00:00
10楼

冷水机组的配电要看装机容量和最大运行电流,目前的冷水机组的机组参数一般有个100%负载最大运行电流,冷冻机在运行的时候电流不会超出最大运行电流的标定值,配电设计时,装机容量作参考,按照最大运行电流来进行设计。

机组上有没有润滑油电加热设备?冷冻机组是否常年供电?考虑电加热是否再配备用电源进线?

回复
lulusong
2004年06月24日 14:21:00
11楼

机组是冬季时不用的

样本上有额定工况电流和星形堵转电流,三角形堵转电流,请问按哪一个计算。

机组既然自带保护控制柜,在三相电源柜处还需断路器保护吗?另外配线是否能用铝芯电缆。

回复