刚投运不到八小时,一台电容器柜着火。厂家来人正在调查火灾原因。
刚投运不到八小时,一台电容器柜着火。厂家来人正在调查火灾原因。
![2012-09-20_09-16-31_912.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/F5/61/rBBhH11KbsWAZCTUAAxBjmhb9XY909.jpg)
![2012-09-20_09-16-52_312.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![2012-09-20_09-17-22_305.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![2012-09-20_09-17-28_562.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![2012-09-20_09-17-55_671.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![2012-09-20_09-18-25_73.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![2012-09-20_09-19-04_249.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![2012-09-20_09-19-18_52.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![2012-09-20_09-19-28_231.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
不是铜母排,是母排
回复
3楼
铝母排,上回字少一个
回复
4楼
来张整体的照片
回复
5楼
刚投运不到八小时电容器柜着火???这有点说不过去吧?如真是这样有以下原因造成;一是电容、接触器质量,二是线路连接不结实,
回复
6楼
线路接的有没有问题
回复
7楼
现场一二次连接线比较乱,好象一二次导线固定不牢,脱落引起短路!
回复
8楼
很恐怖啊,关注真相
回复
9楼
一是短路二是接触不良引起的火灾,我们有台干式变压器因接线螺丝松动导致变压器烧坏。
回复
10楼
什么原因我想知道。
回复
11楼
估计接线不牢固或短路所致,现场没看到爆炸迹象!
回复