刚投运不到八小时,一台电容器柜着火。厂家来人正在调查火灾原因。
刚投运不到八小时,一台电容器柜着火。厂家来人正在调查火灾原因。









33楼
电抗器的问题,只有电抗器质量不合格。
回复
34楼
这么严重,觉得应该是电容的质量原因或者接线
回复
35楼
没伤到人吧

回复
36楼
你带的什么负荷?谐波严重吗?像是元件质量为题
回复
37楼
一是电容、接触器质量,二是线路连接不结实,
回复
38楼
通过图片分析,有可能是电容器的桩头受力断开,电弧放电引起!
回复
39楼
一般10KV电容器柜没有接触器,从10KV开关柜出来进入电容器室的隔离刀闸,再进电抗器,再进入电容器母线,从图片看来应该是过电压导致电容器爆炸着火,个人观点,不喜勿喷,欢迎讨论。
回复
40楼
原因初步确定:电流过大,电容器内部熔丝没有熔断,导致电容器起火。没有人员受伤。
回复
41楼
设计问题加上电容的质量问题!
谢谢楼主!大家都要小心!

回复