刚投运不到八小时,一台电容器柜着火。厂家来人正在调查火灾原因。
刚投运不到八小时,一台电容器柜着火。厂家来人正在调查火灾原因。









42楼
会不讳不会是频繁投退引起的
回复
43楼
个人认为,电容是起火点。
回复
44楼
如果是“原因初步确定:电流过大,电容器内部熔丝没有熔断,导致电容器起火。”和安装的关系不大,电容生产厂家应负责,设计与质量均存在问题。
希望能看到最终结论!
回复
45楼
好像是电容器的问题,不知对不对
回复
46楼
像这种情况9成都是端头连接发热问题造成;而发热很可能就是连接不好或设计小了;铝排热稳定本身就比较差。
回复
47楼
高压补偿中这种现场不少见,事故的最初起因可能有各种原因,但保护没做好是做成这种现象的最终原因。
回复