请教:为什么采用R22冷媒的效果远不如R410A?
jim706
jim706 Lv.3
2012年09月20日 12:27:55
来自于制冷技术
只看楼主

这是一个将长期工作在一个温度较高场合(环境温度可能到50~60℃)的新研发系统,需要对约600CMH的室外新风进行5~10℃的降温。我配了一台冷量(冷媒R22)为1490w的压缩机(SD091CV),排汽量9.1CC。系统加氟量为400g,毛细管Φ1.5×600,参考国外加大蒸发器面积的经验,我将蒸发器面积再放大到4M^2(蒸发器为Φ7×0.35,片距2.0、迎面宽380,14孔三排管,蒸发器采用一根铜管下进下出供液方式),冷凝面积放大到近8M^2。独立配置蒸发和冷凝风扇。

前几天由于助手不细心,错把R410A加了进去,运行了近3小时才发觉错加了冷媒(在用R410A时,开机1分钟左右蒸发器即出冷风,冷凝器出热风,近三小时时间排出了1.7升冷凝水)。

担心两种冷媒的冷冻机油和工作压力不同,咨询了压缩机生产厂家,他们答复:400克冷媒中含有的油极少,这台压缩机误加冷媒工作时间不长,只要放空R410A,换回R22就可以,无需做其他特别的处理。

排空R410A后(氮气吹管,抽1小时以上时间的真空),重新加入400克R22,却出现制冷效果急剧下降,蒸发器几乎不凉,冷凝器手摸上去也就在40~45℃。开盖检查发现蒸发器毛细管处有结霜,蒸发器其余部位没有霜,当时怀疑毛细管冰堵,就只开冷凝风扇停蒸发器风扇,几分钟后蒸发器都均匀地结满了霜(设计要求蒸发器是无霜运行的,这里仅仅是检查是否冰堵),排除了冰堵。(本想贴图给大家看看,但俺是个菜鸟,不懂如何插入图片)。

再又开启蒸发器风机,立马全部霜层都化了。不到5分钟,蒸发器上既没有霜也没有水珠,很干燥,蒸发器出风也不凉。

怀疑冷媒少,下午放空冷媒后再加入至480克。再运行结果效果更差了,在不开蒸发器风机时,只有最下面的两根铜管结霜。还发现一个无法解释的现象,在蒸发器的进液管和回汽管对应排管的底部两根管上结霜,中间那排管和上部的管道没有结霜。回汽管结霜一直接近到压缩机吸气口。

(后又将毛细管换成毛细管Φ1.3×600,系统加氟量为480g/R22,但效果还不如Φ1.5×600,400g/R22。)

同样压缩机、两器配置,为什么采用R22冷媒的效果远不如R410A?

非常困惑,盼望群里各位大侠帮我,谢谢!

[ 本帖最后由 jim706 于 2012-9-21 10:48 编辑 ]
免费打赏
hmq810315
2012年09月20日 13:48:00
2楼
处理,毛细管剪断后再测回气压力,还有排气压力
回复
abcsqz
2012年09月20日 15:17:52
3楼
同温度下 R410A的比体积比R22要小,对于相同的排气量压缩机,循环质量流量R410A要大。
且同状态下,R410A气化潜热比R22要大,所以会效果要比R22好。
回复
abcsqz
2012年09月20日 15:21:26
4楼
对于蒸发器出风不凉,可能性很多。你的系统匹配是不是有问题。
蒸发器只有下面的管结霜,是不是分液不均?
回复
jim706
2012年09月20日 18:56:22
5楼

谢谢!同意您的说法,现在的情况是实在相差太大了!
R22冷媒的效果几乎为0,这太费解了。
回复
jim706
2012年09月20日 18:59:41
6楼

您好!
可能是我介绍的不全面。我的系统是单进单出(下进下出),一条道跑到黑的,所以不存在分液不均的问题。
回复
touck
2012年09月20日 20:09:14
7楼
首先,你要确定压缩机冲进去的R410A是新冷媒不会存在压缩机油的问题,检查更换之后焊接的毛细管是否有问题。
回复
fifei2011
2012年09月21日 10:37:36
8楼
这么高的环境温度,你使用R22,是不是压缩机工作一会就会高压保护了。
回复
yzhchlan
2012年09月21日 10:54:15
9楼
楼上的朋友
R410A一样会高压保护啊
这不是问题的关键
建议查R22制冷剂本身有无问题
回复
abcsqz
2012年09月21日 16:28:13
10楼
有木有低压表的数据,吸气压力是多少。
按你的描述蒸发段至压机吸气,压降应该很大。
回复
jim706
2012年09月22日 11:19:15
11楼
非常感谢大家的帮助,这里再做一些汇报:

一、由于我侧重于空气的出口状态参数和凝水量,公司的测试装置只有自动记录并检测空气温湿度的功能(未设置记录制冷系统冷媒压力的功能),无蒸发压力和冷凝压力数据。看来这样的测试装置是存在缺陷的,为找出真正的原因我可以先增设压力表,派人随时观察和记录,以后有机会再增加蒸发冷凝压力的自动测量和记录功能。

二、下一步我会再从下面几个方面进行分析,各位大侠能否给我一个建议。

1、检讨系统冷媒的过热度,相对于R22会不会因为蒸发面积大导致过热度大?

2、系统是针对环境温度50~60度情况下给出的冷凝面积,测试是在正常温度下进行,会不会导致建立不起正常的压缩比(R22的工作压力比R410低很多)?

3、是否存在因误用冷媒致压缩机内部发生某种变化(串气,形变或其他)?或者换新一台压缩机重新检查?

4、各位大侠的其他建议或可行性方案?
回复