请教:为什么采用R22冷媒的效果远不如R410A?
jim706
jim706 Lv.3
2012年09月20日 12:27:55
来自于制冷技术
只看楼主

这是一个将长期工作在一个温度较高场合(环境温度可能到50~60℃)的新研发系统,需要对约600CMH的室外新风进行5~10℃的降温。我配了一台冷量(冷媒R22)为1490w的压缩机(SD091CV),排汽量9.1CC。系统加氟量为400g,毛细管Φ1.5×600,参考国外加大蒸发器面积的经验,我将蒸发器面积再放大到4M^2(蒸发器为Φ7×0.35,片距2.0、迎面宽380,14孔三排管,蒸发器采用一根铜管下进下出供液方式),冷凝面积放大到近8M^2。独立配置蒸发和冷凝风扇。

前几天由于助手不细心,错把R410A加了进去,运行了近3小时才发觉错加了冷媒(在用R410A时,开机1分钟左右蒸发器即出冷风,冷凝器出热风,近三小时时间排出了1.7升冷凝水)。

担心两种冷媒的冷冻机油和工作压力不同,咨询了压缩机生产厂家,他们答复:400克冷媒中含有的油极少,这台压缩机误加冷媒工作时间不长,只要放空R410A,换回R22就可以,无需做其他特别的处理。

排空R410A后(氮气吹管,抽1小时以上时间的真空),重新加入400克R22,却出现制冷效果急剧下降,蒸发器几乎不凉,冷凝器手摸上去也就在40~45℃。开盖检查发现蒸发器毛细管处有结霜,蒸发器其余部位没有霜,当时怀疑毛细管冰堵,就只开冷凝风扇停蒸发器风扇,几分钟后蒸发器都均匀地结满了霜(设计要求蒸发器是无霜运行的,这里仅仅是检查是否冰堵),排除了冰堵。(本想贴图给大家看看,但俺是个菜鸟,不懂如何插入图片)。

再又开启蒸发器风机,立马全部霜层都化了。不到5分钟,蒸发器上既没有霜也没有水珠,很干燥,蒸发器出风也不凉。

怀疑冷媒少,下午放空冷媒后再加入至480克。再运行结果效果更差了,在不开蒸发器风机时,只有最下面的两根铜管结霜。还发现一个无法解释的现象,在蒸发器的进液管和回汽管对应排管的底部两根管上结霜,中间那排管和上部的管道没有结霜。回汽管结霜一直接近到压缩机吸气口。

(后又将毛细管换成毛细管Φ1.3×600,系统加氟量为480g/R22,但效果还不如Φ1.5×600,400g/R22。)

同样压缩机、两器配置,为什么采用R22冷媒的效果远不如R410A?

非常困惑,盼望群里各位大侠帮我,谢谢!

[ 本帖最后由 jim706 于 2012-9-21 10:48 编辑 ]
免费打赏
licunqizl
2012年09月23日 21:48:13
12楼
是不是质量流量不一样,而且比焓值也有大小
回复
adingkgb
2012年09月24日 12:46:25
13楼
如果压缩机标注为R22的,那么不能够使用R410A,不仅仅是两者使用的冷冻油不同,其冷凝压力也相差很大吗,对压缩机的要求是完全不同的。
楼主现在只需要考量系统走R22是是否有问题的话,那么需要提供高低压力,蒸发器循环风量和进出温差,压缩机回气过热度,凝露情况,压缩机运行电流,排气温度等信息。
如果运行时冷凝压力因为冷凝面积过大导致过低,可以停止冷凝风扇,或用纸板遮挡部分冷凝器,控制住冷凝压力。
回复
gzlishuo
2012年09月25日 17:11:11
14楼
对于蒸发器出风不凉,可能性很多。你的系统匹配是不是有问题。
蒸发器只有下面的管结霜,是不是分液不均? www.gzlishuo.com.cn
回复
yangcan070122
2012年09月27日 20:04:19
15楼
单位体积的r410a质量大,综合其他物性,r410a的制冷量大于r22
回复
yangzhilong1920
2012年11月06日 08:35:23
16楼
R410A:是一种新型环保制冷剂,不破坏臭氧层,工作压力为普通R22空调的1.6倍左右,制冷(暖)效率高, 提高空调性能,不破坏臭氧层