如果变电站10KV开关柜出线下端接的负载是小水电(发电机)请问我变电站内出线开关柜内避雷器型号应该是什么?

如果变电站10KV开关柜出线下端接的负载是小水电(发电机)
请问
我变电站内出线开关柜内避雷器型号应该是什么?
免费打赏
langlihao2005
2007年04月21日 17:25:11
2楼
应该选Y5WD1-17.5/40的吧,这个可以在GB11032-2000中查到。
回复
menghao1688
2007年12月06日 11:25:12
3楼
ytyt
回复