空调冷凝水如何解决 地漏还是只预留三通?
jiangxin123
2012年09月20日 13:46:11
只看楼主

本人在做一个焦作的项目,以前做给排水设计都不用设计空调的冷凝水,但这次甲方要求。其中有两点不明白:1 空调设置在室外单独的空调板上:空调的冷凝水管可以说是收集内机的水管,室外机冷凝水很少,那我的空调的冷凝水立管设置在空调板旁边,是在旁边设置个地漏呢?(室外空调板设置地漏可以保证雨水和空调冷凝水有序排放,保证建筑外墙不受雨水流淌)还是在距室内地面两米左右的地方预留一个三通,这样室内机冷凝水可以直接穿墙到室外,再到预留的三通内。

本人在做一个焦作的项目,以前做给排水设计都不用设计空调的冷凝水,但这次甲方要求。其中有两点不明白:
1 空调设置在室外单独的空调板上:空调的冷凝水管可以说是收集内机的水管,室外机冷凝水很少,那我的空调的冷凝水立管设置在空调板旁边,是在旁边设置个地漏呢?(室外空调板设置地漏可以保证雨水和空调冷凝水有序排放,保证建筑外墙不受雨水流淌)还是在距室内地面两米左右的地方预留一个三通,这样室内机冷凝水可以直接穿墙到室外,再到预留的三通内。
2 空调设置在阳台上,阳台暂时半封闭(不保证日后住户装修给全封闭):阳台上有阳台立管,个别会有雨水立管。我的想法是利用阳台的阳台立管,即阳台洗衣机立管,地漏为两用地漏,洗衣机污水和空调冷凝水共同排放,但这样有个问题,空调冷凝水干净可以排至雨水或者散水的,这样一来增加了污水的流量。
或者利用雨水立管,即阳台的雨水地漏共用,但这样也有个问题,阳台如果被用户全封闭,地漏被封上怎么办?
综上所述,请各位大侠帮忙提点意见,互相讨论下实际工程中,各位遇到这类为题是如何解决的?
免费打赏
newworld001
2012年09月24日 16:12:51
12楼
应该设置三通,设置地漏应该不是很方便,平时基本不这样
回复
jiangxin123
2012年09月24日 16:58:10
13楼
可是空调冷凝水管的位置如何定,是根据室外机组还是室内机组??三通的高度要多少?
回复
jiangxin123
2012年09月24日 17:00:13
14楼
冷凝水与雨水共用一根管,不会造成负压,在大急雨的时候冷凝水管的三通会冒水吗?
回复
jim909
2012年09月24日 17:01:35
15楼
阳台排水接入污水检查井,冷凝水管设三通就没有水封作用,臭气会外排,影响环境
回复
huangsuihua
2012年09月24日 21:34:34
16楼
空调设置在室外单独的空调板上,空调的冷凝水管是收集内机的水管,我的一般做法是:空调的冷凝水立管设置在空调板旁边,排水立管DN50,预留DN25管口接空调机冷凝水,管中距板面100mm。空调设置在阳台上,最好单独设立排水立管。
回复
zhuzg110
2012年09月25日 08:20:12
17楼
可以留个三通或洗衣机地漏,把空调冷凝水管插进去,不要排在地上滴的到处都是水就可以了。
回复
zp_ks
2012年09月25日 09:41:10
18楼
空调冷凝水要单独排放的,留个三通吧。
排到洗衣机,阳台排水管这些都是违反规范的。正解
回复
d_chun
2012年09月25日 10:02:58
19楼
回复
sjyshw
2012年09月25日 10:42:12
20楼
看看10S406图集,图示很详细
回复
jiangxin123
2012年09月25日 11:06:22
21楼
图集是建筑排水塑料管道的安装 和一些管道的连接 没有指出当冷凝水管的做法 现在一般说的只是 常用做法 在看以前的楼房中 很多冷凝管都是自家接的 有的接出室外 弄的建筑外观非常的乱 所以 现在遇到这个问题 就想找个简单常用的方法 比如 冷凝立管是根据室外机的位置还是室内机的位置来设置?室内机需要看电气的插座的图纸,室外机需要看建筑的平面图纸?还有对于空调板的做法是否需要做个地漏,如果不做 那雨水落入空调板上岂不是顺着板边儿流下来,建筑外观是白色墙体的话 下雨的时候那不成花了?
回复