这两种接法低压侧短路时穿越高压侧的电流换算关系怎么推算出来的?《工业与民用配电设计手册》117页。画了个DWG的图,无法上传:(
另外,采用零序电流保护时,其整定电流以额定电流25%为基础计算,对于这两种接法都适用吗?
还有,电流互感器图上右边两个小斜线表示有两种变比吗?
恳请各位先生不吝赐教,十分感谢!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
变压器
14.14 万条内容 · 402 人订阅
阅读下一篇
例如 y/y-12 y/d-1 之类的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
以下是我的见解,仅供参考:
1)10/0.4kV变压器一般选d/yn0,因为一般10kv线路只有三条线,35/10.5kV和110/35/10.5kv变压器的10kv侧一般为三角形接法。
2)根据变压器变比转换两侧电流,两侧电流比和电压比成反比,对10/0.4kv变压器而言,低压侧短路时,高压侧的短路电流为低压侧的0.4/10倍(相电流)。
3)10/0.4kv变压器一般不用零序电流保护。
4)电流互感器图上两个小斜线表示互感器二次测的两根出线。
以上见解对与不对,请这位师姐和各位老前辈们指点指点,不对的话欢迎打我屁股 :)