这样搭接主母线合适不,请教大家
wangzhiguo_
2007年04月09日 17:24:06
只看楼主

此图为主母线的搭接方式,是否可行,有何优缺点。请指教。

此图为主母线的搭接方式,是否可行,有何优缺点。请指教。

1176110633217.JPG

免费打赏
try_it_again
2007年04月09日 18:26:02
2楼
工艺不太清楚
从坛子上下的工艺文件给你看看吧
母线加工和安装工艺
回复
jk_00
2007年04月09日 20:10:46
3楼
属于合理!!
工艺不同而已.
这种母线搭接方式属于小单元母线搭接,其总接触电阻不增大,这是根本.所以是允许的.我曾经做过试验,而且在产品中应用了很长一段时间.
回复
hkshaochanggen
2007年04月10日 07:45:18
4楼
除最后一种形式外,这样不合适,因为这样将增加主母线回路的电阻
具体的安装方法请参照:电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GBJ149—90
回复
cycsy1971
2007年04月10日 09:21:02
5楼
这样不可以


降低了主母线载流量
回复
汤逊
2007年04月10日 21:35:04
6楼
KYN28A-12的西安森源版本的技术条件里面就是这个图,呵呵,没有改动。
回复
hkshaochanggen
2007年04月10日 22:44:30
7楼

就这样,当初就有被电业局提出整改的
回复
zhangzhizhongzzz
2007年04月11日 06:32:23
8楼
母线接图中所示接续是不合理的,一个是接触面没有达到标准的要求,在母线间加垫块实际上是增加了母线的接续电阻。母线接续有专门的规定。
回复
zjwang60
2007年04月11日 09:13:30
9楼
小电流回路没有问题,看到好多国外的柜子都是这样搞得,主要是为了标准化生产,大电流回路这样肯定会有点发热;
回复
h.haipeng
2007年04月11日 09:18:41
10楼
在现场看到ABB的开关柜主母线也是如此联接的
回复
ken417586678
2007年04月11日 17:51:50
11楼
回复