此图为主母线的搭接方式,是否可行,有何优缺点。请指教。
此图为主母线的搭接方式,是否可行,有何优缺点。请指教。

2楼
工艺不太清楚
从坛子上下的工艺文件给你看看吧
母线加工和安装工艺
回复
3楼
属于合理!!
工艺不同而已.
这种母线搭接方式属于小单元母线搭接,其总接触电阻不增大,这是根本.所以是允许的.我曾经做过试验,而且在产品中应用了很长一段时间.
回复
4楼
除最后一种形式外,这样不合适,因为这样将增加主母线回路的电阻
具体的安装方法请参照:电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GBJ149—90
回复
5楼
这样不可以
降低了主母线载流量
回复
6楼
KYN28A-12的西安森源版本的技术条件里面就是这个图,呵呵,没有改动。
回复
7楼
就这样,当初就有被电业局提出整改的
回复
8楼
母线接图中所示接续是不合理的,一个是接触面没有达到标准的要求,在母线间加垫块实际上是增加了母线的接续电阻。母线接续有专门的规定。
回复
9楼
小电流回路没有问题,看到好多国外的柜子都是这样搞得,主要是为了标准化生产,大电流回路这样肯定会有点发热;
回复
10楼
在现场看到ABB的开关柜主母线也是如此联接的
回复
11楼
回复