前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制不知道各位怎么看?
前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。
偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制
不知道各位怎么看?
92楼
坚决不行。
回复
93楼
消防电梯、客体(二级负荷时)均单独双回路供电,消防时当客梯归底后切断其电源。
回复
94楼
规范要求分开供电(强制要求)。可是以前我们院设计的时候都是合起供的,因为客梯也很重要呀。同样的问题还有生活水泵供电,以前都和消防泵同供,现在不行了,审得严,反正就是多两条线,多两开关嘛,这样子满足规范。不过我个人主为没得好大点必要得,难道我们就不能把客梯和生活水泵的用电等级提高吗?有时候我们办公室的在讨论规范时,就说到规范有些东西是专家们拍老壳想出来的,不可置否吧!?但出一条规定也不容易呀,,得花好多时间,好多金钱呀。。。
回复
95楼
绝对不同意 共回路
回复
96楼
采用双电源供电。或发电机电源
回复
97楼
同意,客体电源控制箱的上一级断路器加分励脱扣器,保证火灾时自动切断非消防电源
回复
98楼
不能!!!!
回复
99楼
不能共用,应该分开,且双电源应由2个不同的回路引来,一用一备,备用电源可采用UPS,EPS或着柴油发电机
回复
100楼
我的做法是,消防电梯单独双电源供电,满足消防要求,普通高层电梯也可以按一级负荷设计,只是它是作为非消防电源的一级负荷,也算是应《技术措施》的“苛刻”要求吧!