前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制不知道各位怎么看?
前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。
偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制
不知道各位怎么看?
102楼
分开供电,查民规10.4相关内容.
回复
103楼
应该分开 应该都是双电源
回复
104楼
如消防电梯与客梯为同一电梯机房,可以共用一套双电源自切装置,但电源应按消防电梯要求供电,本人已在几个工程中应用,均通过审图。
回复
105楼
消防电梯和客梯还是有区别的,不然都是消防电梯了!浪费
回复
106楼
呵呵,如果楼主所说的情况在上海的话,而且是住宅的消防电梯和普通电梯配电的话,那是允许从同一个双切箱出来的!
上海的地方住宅规范对此有所放宽!
但是在共建里面还是没有这样的!
回复
107楼
“消防电梯与客梯(非消防电梯)为同一电梯机房”在建筑专业规范中就不允许。如果同机房,则所有在其中的电梯均应视为消防电梯。
回复
108楼
看完了,看来是消防还是客梯还要看建筑。前两天做的工程两部电梯就在一起,同一机房。还好,都用了双电源。(都视为消防电梯)
回复
109楼
不可以.建筑上机房都分开的.客梯为非消防负荷仅为保证负荷.消防电梯和客梯等级完全不同.
回复
110楼
总算看完了!!仔细看了看规范 ,国标好像不行,不过在上海住宅设计是没有问题的(见上海市《住宅设计标准》)。
国标---- 消防电梯的供电电源应采用双电源末端自切的方式,双电源应由配电所(或总配电间)专线供电。
回复
111楼
无所谓了,真的发生了火灾,你就是有多少条电源回路也是没有用的。
回复