消防电梯与客梯供电线路能否共用?
西牛望月
2004年05月02日 03:04:00
只看楼主

前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制不知道各位怎么看?

前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。
偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制
不知道各位怎么看?
免费打赏
tqs7345
2006年05月23日 10:27:22
112楼
分开供电.
回复
hhsscc
2006年05月23日 11:56:45
113楼

消防用电设备应采用专用回路供电,故应分开供电,否则违反强条。
回复
e2006
2006年05月23日 13:56:14
114楼
必须分开
回复
hhsscc
2006年05月31日 18:21:50
115楼

不能共用电源
回复
345libo
2006年06月13日 17:31:13
116楼
大哥,高层建筑防火规范中规定,超过32米的高层建筑应设置消防电梯,
消防电梯应两路电源供电,且在末端切换.
回复
caoxuguo1976
2006年06月14日 10:11:02
117楼
第10.1.3条 消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志

所以客梯和消防电梯不能共用回路,而且客梯和消防电梯都是采用双电源供电,采用末端切换。客梯电源能消防断电。至于说客梯停电后里面的人怎么办?那是操作上的问题,必须是确认里面没有人后才停电啊,而且是停在首层。
回复
hsy2wl
2006年06月26日 12:04:56
118楼
不可以
回复
hanchunxu82
2006年06月26日 16:34:00
119楼
双回路不是太好,因为它是强电
当发生火灾时,容易川电,造成不必要的损失
我看还是消防电梯与客梯各自一个回路好
回复
hanchunxu82
2006年06月26日 16:38:40
120楼
必须分
非常必要
回复
dingchuanhua
2006年06月30日 08:07:15
121楼
偶也说两句:
上海市住宅规范DGJ08-20-2001
第12.4.6条:消防电梯兼做客梯时,其电源与其他电梯的电源可由同一双电源自切箱引出.
在上海市是完全可以的,其注释倾向这样使用.
回复