消防电梯与客梯供电线路能否共用?
西牛望月
2004年05月02日 03:04:00
只看楼主

前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制不知道各位怎么看?

前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。
偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制
不知道各位怎么看?
免费打赏
dyj100200
2006年06月30日 10:28:19
122楼
消防电梯不用关门也可以上升的
回复
linqinggl
2006年08月07日 21:49:49
123楼

同意
回复
heshangpo15
2006年08月09日 17:54:01
124楼
我的理解1.由于消防双电源是在末端切换,作为一级负荷,应从电房到终端都有措施,不宜与普通客梯共用同一电源.
2.一般来说,消防电梯火警时强制返首层基站,同时外呼盒不起作用,只能在轿相箱内控制,而一般客梯火警时
强制返首层基站后,电梯不能操控.另外消防电梯还要求底坑有排水设施.
3.还有就是消防电梯厅门地坎高于室外50mm,电梯电气要具有防水功能,本条好象做到的不多.
回复
ekuyy1212
2006年08月11日 10:34:27
125楼
我觉得无论是分开还是不分开都是可以的,要视具体情况而定,且还要看审图的意见,现在审图的人说的算唉!
一般来说消防电梯和普通电梯的机房是不合用的,即使合用中间也要用隔墙隔开,所以最好不要供回路。浪费是浪费甲方的钱,给他们省了他们也不说你好,要是审图的说你违反强条,那倒霉的就是你自己了。有时候好人做不得啊。
回复
zzmnh
2006年08月11日 11:09:30
126楼
消防梯,客梯共双回路问题:
1:无强制性规定要求要求分开供电,某书(书名忘记)提出过该问题,认为在高层建筑中出于节省目的可以共线路,但实际中最好不要共线路,审图不一定能通过
2:客梯最好也采用双电源供电,本人曾采用从发电-市电转换后的重要母线上单电源供电,三方审查未通过,要求采用双电源供电
回复
fangjianmei@co163
2006年08月11日 11:40:04
127楼
回复
e2006
2006年08月14日 09:12:19
128楼


某书?设计靠书还是规范?
回复
chenqf
2006年09月04日 20:30:59
129楼
应当消防电梯与客梯供电线路分开使用,消防电梯采用供电线路是双电源,负荷等级不一样!
回复
abb45
2006年09月05日 19:35:02
130楼
应该分开吧,火灾的时候要切非的啊
回复
huguof
2006年09月05日 22:34:02
131楼
不能共用,消防设备供电线路应该是独立的,这样才能保证可靠性.
回复

相关推荐

APP内打开