前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制不知道各位怎么看?
前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。
偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制
不知道各位怎么看?
132楼
根据规范和高规编写组的答复,两者是不能共用的,虽然大家可以讨论共用是否合理的问题(我也认为是合理的,但确如鼻子所说,合理但不合法)
上海市住宅规范DGJ08-20-2001
第12.4.6条:消防电梯兼做客梯时,其电源与其他电梯的电源可由同一双电源自切箱引出.
这个就更搞笑了,大家知道每本规范前面都会写:除满足本规范要求外,还应符合其它规范的规定。还有说法就是地方规范应服从国家规范,所以照地方规范做了,是不是就合法呢?仍然需要商榷。
规范矛盾的地方太多了,真摸不着头脑
回复
133楼
除满足本规范要求外,还应符合其它规范的规--- 呵呵,这是不负责的套话呀.
上海市住宅规范DGJ08-20-2001
第12.4.6条:消防电梯兼做客梯时,其电源与其他电梯的电源可由同一双电源自切箱引出. 在上海审图公司认了本条!! 但在其他地方就要分开了,不然就准备改吧!!
回复
134楼
规范强调消防电梯和客梯都宜采用双电源供电,为了安全最好分别单独引回路,不过我都是采用双电源供电,采用共用回路,帮甲方省点?
同意
回复
135楼
目前我还没有见到真正的消防电梯,一般都只是加了一个消防返基站的功能,由消防员操控电梯,其他功能同普通客梯。线路也是共线路。
回复
136楼
消防验收好像也没有要验消防电梯的。
回复
137楼
上海住宅设计标准中规定:消防电梯兼作客梯时,其消防电梯、客梯电源可由同一双电源末端自切箱引出。
高规中也规定:消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯要求。
回复
138楼
消防电梯和客梯都应该单独供电,客梯在发生火灾的时候也可作为消防电梯
回复
139楼
并应该是双路电源
回复
140楼
应该分开的,首先,消防负荷应该跟普通负荷分开供电.消防规范和民用规范里都强调了.
其二,火灾时,普通电梯是强制归首层后切电的.不存在停电在半空中.
回复
141楼
客梯不能停电,但也不能够运行噻,最多只能够,维持电梯门打开不关闭!
回复