前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制不知道各位怎么看?
前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。
偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制
不知道各位怎么看?
142楼
若公用,应提高管线和井道的防火标准.
回复
143楼
还是单独供电.单独回路.必须要二路电源给电
回复
144楼
消防梯和一般梯的机房一定是分设的,我一般做的时候消防梯双电源,一般梯挂在应急母线段!
回复
145楼
不能用。火灾了人家都得把电拉了;还有火灾是不能坐电梯的,除非这人想死;消防必须使用专用的电源。
回复
146楼
我们消防公司做消防报警时,都有做电梯迫降的
回复
147楼
事实上一般没有专用的消防电梯,都是客梯兼消防.因为电梯不经常运行是不行的。
所谓消防电梯,是为了达到建规、高规的消防功能而生出的产物。一般根据建筑的功能\用途\层高、防火等级等,对电梯设施和环境有不同的要求,如:机房、井道、候梯厅、层门等的结构、距离、材料、耐火性、是否加排烟送风等等。在此基础上,电梯加上消防功能,平时是客梯,火情时就是消防梯。
电梯消防功能(主要的):捺动电梯消防开关后,电梯就近层站停靠不开门中间不应答停车直接返回基站;此后只能专业消防人员操作电梯运行,与正常运行不同是,手动按钮开门,松手就关门。
一般民用住宅客梯也必须是二级供电,而且每台电梯都要从配电室单独拉线,只有在配电室互投还是末端机房互投的区别,都是专用电源,除非特殊建筑特殊需要。
回复
148楼
能共用,但要用双电源供电
回复
149楼
都是没有用的话
普通电梯和消防是不能共用回路的
消防负荷不能连入非消防负荷
这是强条没有商量
回复
150楼
呵呵,说的有道理,实际也是这样做的,我这里就有个23层的大楼,3台电梯,其中2台客梯,1台带有消防功能的!!
回复
151楼
普通电梯有时候也做消防电梯用,这样的话普通电梯就和消防电梯的负荷等级一样了
回复