前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制不知道各位怎么看?
前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。
偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制
不知道各位怎么看?
152楼
1我认为可以共用,如一栋楼只有一台电梯时,不是消防梯和客梯共用的吗?
2只要考虑备用电源能满足电梯的负荷,如能满足,一栋楼有2台电梯时,一台为消防、一台为普通梯,那2台栋同时可作为消防用,因此电缆可共用。
回复
153楼
偶来看看嘿嘿!挺好啊,还能讨论。:lol
回复
154楼
一楼的朋友字打“错”了?应是“共”用而非“公”用?3楼同胞将规范“第10.1.3条 消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。”搬上,我顶3楼的,他是正确的。
回复
155楼
第10.1.3条 消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。
回复
156楼
电源上没区别都是双电源,但是客梯的双电源一公一专,消防电梯一专一油机
回复
157楼
只要消梯双电源就OK了
回复
158楼
都按二级供电,可以。要活用规范
回复
159楼
虽然都是双电源,帮甲方省钱是应该的,但要建立在不违反规范的前提下,防火规范也说得很清楚,消防电源要专用独立线路,不能与非消防负荷共用。
回复
160楼
还是要看规范,应为这牵涉到消防部门,不然人家按规范跟你交劲你是没理的,
但是我认为从长远的角度看不合理的东西不会长久存在
回复
161楼
2002年颁布的上海市地方标准《住宅设计标准》DGJ08-20-2001中已明确规定,客梯可与消防梯合用一组双电源回路。
如果是上海是可以合用;其它的地方,如果没有地方规范要求的话,最好按强条做!
[
本帖最后由 happyb-2002 于 2008-8-29 16:32 编辑 ]